GDVДата: Суббота, 24.12.2011, 16:29 | Сообщение # 1
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте.
Возможно ли с помощью видеорегистраторов серии DS-7300 удаленно (через интерфейс LAN) получать информацию о сработке тревожных выходов, а после просмотра картинки с камер включить/выключить тревожный выход. Какое клиентское ПО для этого нужно?
Читая руководство пользователя на данные видеорегистраторы и описание клиентского ПО, однозначного ответа не нашел.
 
UserMДата: Суббота, 24.12.2011, 19:28 | Сообщение # 2
Группа: Проверенные
Сообщений: 1992
Репутация: 122
Статус: Offline
Не уверен что правильно понял вопрос. Но iVMS4000 позволяет управлять выходами, хотя именно с этой моделью я не пробовал. Подробнее смотрите в инструкции на это ПО.

Прикрепления: 7892456.jpg (15.9 Kb)


Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!
 
AlexandrДата: Понедельник, 26.12.2011, 11:46 | Сообщение # 3
Группа: Администраторы
Сообщений: 5359
Репутация: 113
Статус: Offline
тревоги со входов можно принимать через всю линейку ПО Hikvision Ivms 2000\4000\4200. тревоги о срабатывании входов будут приходить на ПО при установке галочки "Upload to center" ("Добавить к центру") в настройках тревожных входов устройства (как камер, так и регистраторов).
про управлением выходами через iVMS-2000:

Quote
Note:
· For iVMS-2000 PC-DVR edition, there is no “Add Network Alarm” button. (в iVMS-2000 PC-DVR нет закладки "Добавить тревогу по сети")
· For iVMS-2000 PC-NVR edition, there is no serial port configuration option for “Local PTZ”.

для работы с сетевым устройством нужны iVMS-2000 Hybrid либо iVMS-2000 Nvr.
изначально вкладка реле пуста и для работы с выходами нужно добавить их в настройках ПО:


работаем с сетевым устройством и поэтому реле находятся во вкладке "Add Network Alarm" ("Добавить тревогу по сети"). отмечаем галочками нужные входы\выходы

примечание: здесь могут быть показаны входы\выходы не задействованные в конкретной модели, о количестве рабочих входов\выходов читайте в спецификации на именно эту модель устройства.
на тестовом регистраторе 4 входа и четыре выхода. после настройки окно входов\выходов будет выглядеть так:

теперь нажимаем "Save" ("Сохранить") и переходим в окно просмотра "живого видео". во вкладке "Relay" появились добавленные реле.

для управления реле поставьте галочку в нужный чекбокс и реле изменит состояние.

примечание: в некоторых устройствах применяются выходы типа "открытый коллектор". подробности читайте в спецификации на используемое устройство.

про управлением выходами через iVMS-4000:
выберите правым кликом на нужном устройстве из ниспадающего меню "Alarm Output Control" ("Управление тревожными выходами") для вызова окна управления

при нажатии на кнопку перед названием выхода происходит переключение

примечание: здесь могут быть показаны выходы не задействованные в конкретной модели, о количестве рабочих входов\выходов читайте в спецификации на именно эту модель устройства.

про управлением выходами через iVMS-4200:
так и не нашёл возможность управлять выходами через это ПО. запросил ТП, но вероятно этой возможности нет в текущей версии (1.01.00.50)
Прикрепления: 3289289.jpg (42.0 Kb) · 4264847.jpg (41.7 Kb) · 8354571.jpg (103.9 Kb) · 3385309.jpg (65.0 Kb) · 2331054.jpg (98.4 Kb) · 2141364.jpg (14.5 Kb) · 6932054.jpg (36.7 Kb) · 3404555.jpg (37.7 Kb)
 
GDVДата: Понедельник, 26.12.2011, 12:53 | Сообщение # 4
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо за развернутый ответ, буду пробывать настроить на оборудовании.
 
AlexandrДата: Понедельник, 26.12.2011, 13:11 | Сообщение # 5
Группа: Администраторы
Сообщений: 5359
Репутация: 113
Статус: Offline
нз )
 