Цитата kombinatorNEW (
)
Кто точно знает - при таком подключении какое питание берется в первую очередь ?
ну по идее 12 вольт, ибо POE не что иное как DC-DC преобразователь в те же 12.
Цитата kombinatorNEW (
)
Мне например рассказали что есть камеры ( не назвав правда бренда ) которые выйдут из строя от такого двойного подключения .
Да были такие, на платформе XM китайцы горели красиво! Все из за экономии и дешевого POE модуля. Мы в итоге заказывали только камеры без POE и с ними отдельно POE сплиттеры. Но вроде бы исправили давно, правда не проверял. Перестали возить. Цитата kombinatorNEW (
)
В настройках камер я нигде никогда не видел никаких пунктов по этому моменту .
там их и не будет, зачем. Все работает и так и так и одновременно.
Цитата kombinatorNEW (
)
Камера подключена на РоЕ порт коммутатора и на блок питания12 В.
Убирайте одно, не вижу смысла от слова совсем, да еще переплата. Или - или!!!
А бесперебойность обеспечивается или по POE или по 12 Вольт. Что выгоднее вам решать.
Цитата kombinatorNEW (
)
Ну и вопрос по теме форума - Кто знает как этот вопрос решен у Хиквижна и Хайвотча ?
Хорошо решен, все там развязано и защитные диоды и т.д.