Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 27.12.2024, 06:20

Приветствую Вас Гость

Поиск по сайтам
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · RSS · ?
Установка оборудования видеонаблюдения в Москве и Московской области
Поиск по форумам
  • Страница 1 из 1
  • 1
настройка камеры DS-2CZ232P/N
wladimirДата: Вторник, 01.11.2011, 15:43 | Сообщение # 1
Группа: Проверенные
Сообщений: 76
Репутация: 3
Статус: Offline
Возможно не совсем в тему, камера не поворотная, но тем не менее управляется также как и поворотные.
Вопрос такой - возможно ли настроить ZOOM-камеру DS-2CZ232P/N для автоматического уменьшения - увеличения фокусного расстояния объектива по заданной команде (через ее тревожный вход, через настойки PTZ-регистратора или иным способом)?
Есть потребность в том, чтобы при открывании шлагбаума камера автоматически увеличивала фокусное расстояние, через определенный промежуток времени возвращалась в исходное состояние. Инструкция камеры в этом вопросе малоинформативна, в инструкции к регистратору DS-7216 HVI-ST про ZOOM-камеры нет информации, самостоятельно настроить эту функцию, по аналогогии с поворотными, не удалось. Подать 12В с контроллера, подключенного к шлагбауму можем.
Если да, то как?
 
AlexandrДата: Четверг, 03.11.2011, 14:38 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 5345
Репутация: 113
Статус: Offline
DS-7216 HVI-ST поддерживает управление ptz. настраиваем камеру и регистратор для совместной работы, делаем на регистраторе пресет с нужным зумом, в настройках тревог привязываем вход тревоги к пресету. если камерв не возвращается после отработки на исходное состояние, то делаем ещё пресет для постоянной работы по другому тревожному входу (по аналогии с вышеописанным способом) с обычным зумом. это теоретически )
Quote
через ее тревожный вход
у камеры нет тревожного входа, нужно использовать входы регистратора.
Quote
Подать 12В с контроллера, подключенного к шлагбауму можем.
входы регистратора понимают 2 состояния - замкнуто\разомкнуто. события тревоги создавайте через реле к примеру.
распишите как сами подключали, может где ошибка была.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: