NVR (DS7616NI-I2) и UPS
Yur74Дата: Понедельник, 10.02.2020, 17:27 | Сообщение # 1
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. 
А можно ли как-то организовать взаимодействие между регистратором  и ИБП. 
Сомнительно что регистратору не страшно внезапное отключение питания. 
Хотелось чтобы  по сигналу на тревожном входе  осуществлялось корректное завершение работы.  
Или можно по сети послать сигнал о разряде батареек. 
Но в менюшках ни какой интеграции с UPS не нашел.
Кто как сию проблему решает?
 
avalistДата: Понедельник, 10.02.2020, 21:24 | Сообщение # 2
Группа: Проверенные
Сообщений: 1089
Репутация: 85
Статус: Offline
Цитата Yur74 ()
А можно ли как-то организовать взаимодействие между регистратором и ИБП.
нет, ручками при переходе на батареи выключить штатно через меню.
Цитата Yur74 ()
Сомнительно что регистратору не страшно внезапное отключение питания.
Практически не страшно, в худшем случае можно UNCR словить на диске. Файловой системы как таковой нету. Архив не разрушается. Да и все диски в в случае пропадания питания успевают запарковать головы.

Цитата Yur74 ()
Кто как сию проблему решает?
Да никак, пропал свет разрядились батареи, выключился UPS. Появился свет все само запустилось и работает. Только проверьте что ваш ИБП умеет автостарт при включении. Иначе придется идти кнопку жать.

P.S. Теоретически можно написать скрипт и запихнуть в прошивку. Только такой вариант маловероятен или невозможен, ибо много НО.
 
Yur74Дата: Вторник, 11.02.2020, 11:41 | Сообщение # 3
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата avalist ()
Да никак, пропал свет разрядились батареи, выключился UPS.
Спасибо. Это прям откровение для меня  wacko .
 