Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 06:11

Приветствую Вас Гость

Поиск по сайтам
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · RSS · ?
Установка оборудования видеонаблюдения в Москве и Московской области
Поиск по форумам
  • Страница 1 из 1
  • 1
Не сохраняются параметры при настройке вторичного потока
GvosdovskyДата: Воскресенье, 14.11.2021, 06:03 | Сообщение # 1
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Регистратор - DS-7716NI-K4. Камеры - DS-2CD2083G0-I.
После длительного отключения питания (отработал пол-часа на UPS и отключился) и последующего включения 9-я и 10-я камеры в настройках вторичного потока показывают 320*240.
При установке используемых ранее 640*480 (на всех камерах) и нажатие "Применить" никаких ошибок не показывает. При выходе из меню и возврате стоит опять 320*240.
Помимо этого на главном экране 4х4 для восьми камер в "Информации" показывается [..fps][..Kbps][640x480][H.265], а для 9-ой и 10-ой [..fps][..Kbps][3840x2160][H.265+]
Где порыться?
 
iTuneDVRДата: Воскресенье, 14.11.2021, 13:06 | Сообщение # 2
Группа: Проверенные
Сообщений: 3922
Репутация: 141
Статус: Offline
Вообще, регистратор автоматом не должен менять разрешения на устройстве. Однако....
Что на тех самых 2-х камерах во вторичном потоке?
При переназначении на тех 2-х камерах, как это проявляется на регистраторе?
Можно напридумывать разных теорий почему, то у тебя исключительные обстоятельства отключения питания, но при этом нет ясности какая была сетевая нагрузка по трафику в этот момент и вообще?
Есть общая ширина пропускания на вход и на выход и возможно, по каким-то причинам регистратор все-таки "умеет" автоматом играться со вторичными потоками, которые как правило не пишутся, но используются и качаются в любом случае с камеры.


Мотивация, направление, посыл ;)
"Вспоминание" паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT.
www.iTuneDVR.ru
 
GvosdovskyДата: Понедельник, 15.11.2021, 04:32 | Сообщение # 3
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
На проблемных камерах сейчас во вторичном потоке по настройкам стоит 320х240, по факту на главном мониторе уменьшенная картинка с 3840х2160 (порядка 960х540).
Реально намного лучше, чем 320х240 (включил субпоток на первой камере) и 640х480 (на остальных)
При попытке переключиться на субпоток - ошибка "Switching the stream failed".
На других камерах нормально переключается.
---
Поборолось двукратной перезагрузкой регистратора - параметры вторичного потока стали на 640х480, меняются и сохраняются.
На главном мониторе для всех камер пошла картинка вторичного потока в 640х480.
 
iTuneDVRДата: Понедельник, 15.11.2021, 11:32 | Сообщение # 4
Группа: Проверенные
Сообщений: 3922
Репутация: 141
Статус: Offline
Что-то не давало покоя регистратору, что понадобилась двухкратная перезагрузка.
Совпадение ....?
wink


Мотивация, направление, посыл ;)
"Вспоминание" паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT.
www.iTuneDVR.ru
 
GvosdovskyДата: Понедельник, 15.11.2021, 16:53 | Сообщение # 5
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
После первой перезагрузки изменения по вторичным потокам не посмотрел, т.к. перестали показывать в клиенте две последние камеры - при просмотре 3840х2160 останавливались на 50-60%.
На главном же мониторе они показывались нормально.
Вторая перезагрузка их "толканула". Потом проверил и возможность менять вторичный потоки - все заработало.
 
Установка оборудования видеонаблюдения в Москве и Московской области
iTuneDVRДата: Вторник, 16.11.2021, 13:31 | Сообщение # 6
Группа: Проверенные
Сообщений: 3922
Репутация: 141
Статус: Offline
В зависимости от раскладки на мониторе берется либо первичный либо вторичный поток для отображения.
Да, там конечно может быть больше условий, связей, проверок, многопоточная работа и разделение ресурсов конкретный момент времени, при котором надо еще заниматься обслуживанием еще чего-то и что-то в этой схеме сбоит, а типовая перезагрузка как будто бы "лечит".


Мотивация, направление, посыл ;)
"Вспоминание" паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT.
www.iTuneDVR.ru
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: